一 2019-01-19 15:27:12 | 河南省 安裝 | 3504查看 1回答
配管明暗敷設和敷設方式
如圖所示:圖一中配電箱從橋架出來穿管,沒有敷設方式,水平段明敷,豎直段暗敷的話,SC65的管是否可以暗敷在墻內;圖四中從橋架出管,橋架抬高0.3m,配電箱在距地1.8m位置,這段應該怎么敷設?橋架在砌體墻外側?是從橋架到砌體墻,然后到頂板從頂板下來還是明敷0.3m的距離,水平管埋地?問題咨詢過設計,設計沒有回復。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納SC65的管如果暗敷設在墻內,墻基本就斷了。二次結構工序之后,基本沒有線管暗敷工藝。
2019-01-19 15:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看