女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的懸挑支座負筋的計算

    圖一為此梁的集中標注,梁的保護層厚度為25,,懸挑端的凈跨為1300,第一跨的凈長為3100,柱子的寬度為400,請問一下0跨.跨中筋的長度是等于多少呢
    電算結果:400+3100/4+0.75*1300+(400-25*3)*1.414+10*20
    我覺得是:400+3100/4+0.75*1300+(400-25*2)*1.414+10*20
    請問下哪個正確呢,電算是不是因為是第二排所以要多減去一個保護層,懇請專家答疑謝謝!
    集中標注跨中筋

    補充問題:是不是負筋的第二排都是(梁高-2*保護層厚度-25)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:第二排的,看1.41421是斜筋,二排高是降25(夾棒),不是同在一平面圖中。25*3沒有問題。