huangly 2019-01-13 21:33:00 | 廣東省 土建 | 2899查看 1回答
梁的懸挑支座負筋的計算
圖一為此梁的集中標注,梁的保護層厚度為25,,懸挑端的凈跨為1300,第一跨的凈長為3100,柱子的寬度為400,請問一下0跨.跨中筋的長度是等于多少呢電算結果:400+3100/4+0.75*1300+(400-25*3)*1.414+10*20我覺得是:400+3100/4+0.75*1300+(400-25*2)*1.414+10*20請問下哪個正確呢,電算是不是因為是第二排所以要多減去一個保護層,懇請專家答疑謝謝!
補充問題:是不是負筋的第二排都是(梁高-2*保護層厚度-25)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:第二排的,看1.41421是斜筋,二排高是降25(夾棒),不是同在一平面圖中。25*3沒有問題。
2019-01-13 21:58:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看