地獄召喚 2019-01-11 12:00:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8100查看 2回答
梁平法施工圖下部鋼筋,集中標注和原位標注鋼筋尺寸及數量都不一樣該如何配筋了
如L7(梁)集中標注是4條貫通的二級Ф16鋼筋,第一跨原位標注是3條二級Ф16,問:(1)、該跨是按照集中標注還是原位標注配筋了,因為集中標注比原位標注多一條鋼筋.( 2)、第二、第三跨沒有原位標注是否按照集中標注配筋了。L7(梁)集中標注是4條貫通的二級Ф16鋼筋,第四跨原位標注是4條二級Ф20,問:第四跨是否按照原位標注配筋施工了,只是第四跨嗎?
補充問題:是3條L7(梁)第四跨原位標注是3條二級Ф22鋼筋,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如L7(梁)集中標注是4條貫通的二級Ф16鋼筋,第一跨原位標注是3條二級Ф16,
(1)、該跨是按照原位標注配筋
( 2)、第二、第三跨沒有原位標注按照集中標注配筋。L7(梁)集中標注是4條貫通的二級Ф16鋼筋,第四跨原位標注是4條二級Ф20,第四跨按照原位標注配筋施工原位標注優先于集中標注,有原位標注的按原位標注,沒原位標注的才按集中標注2019-01-11 12:14:16
-
原位標注與集中標注的關系:無原位標注以集中標注為準 有原位標注以原位標注為準集中標注下部鋼筋是4根直徑16的三級鋼 不是二級鋼
2019-01-11 12:04:56