請問圓形的管道保溫層怎么計算?圖中指的是什么,按照什么個數來計算數量嗎?支吊架的刷漆量怎么計算?
1.圓形的管道保溫層的計算公式是什么?2.圖中所框的是什么,是按照個數來計算數量嗎?3.支吊架的刷漆量怎么計算?4.暖通的設計說明里空調冷水管需在保溫層外貼管道標識以及流向,這個量是是否需要計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.圓形的管道保溫層的計算公式是什么?管道絕熱 V=π(D+1.033δ)*1.033δ*L 式中V—體積;S—表面積;D—直徑;1.033、2.1—調整系數;δ—絕熱層厚度;0.0082—捆扎線直徑或鋼帶厚;L—設備筒體或管道長度。2.圖中所框的是什么,是按照個數來計算數量嗎?圖中所框的是軟連接,是按照個數來計算的。3.支吊架的刷漆量怎么計算?支吊架的刷漆量是按照支架的重量套子目的。4.暖通的設計說明里空調冷水管需在保溫層外貼管道標識以及流向,這個量是是否需要計算?這個需要計算工程量的。
2019-01-03 13:07:15
-
同意上樓回復
2021-12-29 20:31:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看