默默 2018-12-19 16:38:01 | 廣東省 安裝 | 1001查看 3回答
消防水管改造的消毒沖洗及燃氣管改造氣壓試驗相關問題
老師,你好,1、關于消防管道的改造,管道的關于消防管的消毒沖洗的工程量是新建管道的工程量,還是新建加原有的管道的工程量;2、關于燃氣管道的改?,氣壓試?yàn)的工程量是新建管道的工程量還是原有和新建的工程量
補充問題: 改造的管,是不是安裝了管道再沖洗和壓力試驗?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩項只有新建的才能計取。原有的計取的話沒有依據的。
2018-12-19 16:47:23
-
1、2項都是按新建的工程量計算。原有的管道的消毒沖洗需要辦理簽證另計。
2018-12-19 16:43:32
-
都只計取新建的,新建的只有清洗消毒,壓力試驗合格,才可以與舊管道碰口。
2018-12-19 16:44:34