蚊子 2018-12-18 09:48:03 | 四川省 土建 | 1024查看 1回答
請問如下圖紙說明,該如何在廣聯達布置?
1、負筋為L7-190雙向,圖中為附加鋼筋。請問這句話是什么意思?是指的圖中已經畫出的負筋,沒有標明負筋大小是L7-190,那么那個雙向又是指的什么意思?2、屋面無負筋區域設置溫度筋,是指的一塊板中,左右上下都有負筋就不用設置,一塊板種左右上下沒有負筋就設置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中未注明的板底筋,按L7@180雙向布置;未注明的負筋按L7@190布置,圖中注明的負筋為附加鋼筋,這兩個都要布置;屋面無負筋區域設置溫度筋,是指板的中間部分(四周都有負筋).
2018-12-19 08:41:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看