光頭大叔 2018-12-10 13:17:06 | 上海市 安裝 | 1240查看 1回答
安裝
老師:
請問 1、污水管系統圖中,排污管與通氣管之間的聯通部分需要計量嗎?2、排水立管三通位置,立管是鑄鐵DN150,其分支橫管是PVC110的管,那分支管PVC是從立管的中心線起算,還是從鑄鐵三通分支管口處計算。(如果從中心線起算,那鑄鐵三通的分支部分是按PVC材質,我認為該從鑄鐵三通分支管口處計)。3、電氣配管砌體內剔槽,清單上是新建工程不含墻面剔槽等,但實際施工中,電氣暗敷管在砌體墻暗敷,必有墻面剔槽這到工序,這剔槽的費用是不是在暗敷管的綜合費用內考慮。4、如果剔槽的費用在暗敷管的綜合費用內考慮,那么對于電氣暗敷管是不是該有二項清單,一項是混凝土內預埋(不含剔槽),二是砌體墻內預埋(含剔槽)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、污水管系統圖中,排污管與通氣管之間的聯通部分需要計量嗎?【不計算,可補充管件?!?/div>2、排水立管三通位置,立管是鑄鐵DN150,其分支橫管是PVC110的管,那分支管PVC是從立管的中心線起算,還是從鑄鐵三通分支管口處計算。(如果從中心線起算,那鑄鐵三通的分支部分是按PVC材質,我認為該從鑄鐵三通分支管口處計)?!景粗行木€計算,排水管的管件是按接頭零件計算的。】3、電氣配管砌體內剔槽,清單上是新建工程不含墻面剔槽等,但實際施工中,電氣暗敷管在砌體墻暗敷,必有墻面剔槽這到工序,這剔槽的費用是不是在暗敷管的綜合費用內考慮?!?span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.75pt;">6.配管定額是按照各專業間配合施工考慮的,定額中不考慮鑿槽、刨溝、鑿孔(洞)等費用。只有維修或返工可計算剔槽打洞的費用?!?/span>4、如果剔槽的費用在暗敷管的綜合費用內考慮,那么對于電氣暗敷管是不是該有二項清單,一項是混凝土內預埋(不含剔槽),二是砌體墻內預埋(含剔槽)?!静皇堑模粋€(gè)清單即可?!?/div>
2018-12-10 13:32:13
點我,有新答案通知你哦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看