安裝電氣-應急照明系統(tǒng)圖
圖1是ALE的系統(tǒng)圖,擔心大家看不清把圖1分成圖2、圖3。系統(tǒng)圖2-2ALE2=3-2ALE1
問題1:回路WE1是有本層,下一層和應急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2嗎?
問題2:WE4和WE5是樓梯間照明,但是樓梯間的是應急照明燈。所以WE4的回路還要算長度嗎?
問題3:樓梯間照明有兩個回路是什么原因。還要計算嗎。
問題4:備用的回路要計算什么量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:回路WE1是有本層,下一層和應急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2嗎?,不是,是個回路,線是從本層直接引到下一層的。
問題2:WE4和WE5是樓梯間照明,但是樓梯間的是應急照明燈。所以WE4的回路還要算長度嗎?,樓梯平臺處燈具是感應燈。跟應急燈不是一個回路
問題3:樓梯間照明有兩個回路是什么原因。還要計算嗎。需要計算,可能是一個平臺一個回路。
問題4:備用的回路要計算什么量?一般不計算
2018-12-04 09:48:06
-
問題1:回路WE1是有本層,下一層和應急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2嗎?
答:回路WE1是有本層,下一層,都是一個回路,都屬于應急照明。是要把回路WE1的量算完之后,工程量不需要乘以2(系統(tǒng)圖上的2根線條不是2個回路,是4根電線共管敷設的意思)
問題2:WE4和WE5是樓梯間照明,但是樓梯間的是應急照明燈。所以WE4的回路還要算長度嗎?
答:WE4和WE5是兩個回路,需要分別計算工程量。WE4計算一根管、4根線;WE5計算一根管、4根線;
問題3:樓梯間照明有兩個回路是什么原因。還要計算嗎。
答:不是兩個回路,是正常照明的3根線與強啟線1根,4根電線需要共管敷設的意思。
問題4:備用的回路要計算什么量?
答:(投標時)暫不計算。
2018-12-04 10:31:32