        請問老師  防雷接地中的利用基礎鋼筋做接地極時 是算的哪里的面積?在建筑圖還是結構圖上?需要怎么樣區分基礎的類別嗎? 套定額是上哪一項,還需要單獨計入主材費嗎? 本人電氣小白  請老師詳述 謝謝

    補充問題:請發郵箱278534573@qq.com  謝謝老師
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你留個郵箱。
    我給你發個防雷接地的課件吧
    一句話兩句話解釋不清。
    你自己學習一下吧
    補充問題,可以補充一個郵箱地址

    2018-11-29 09:10:14 

  • 先講一下防雷的工作原理:女兒墻上一般會設置接閃桿(接閃桿就是幾個圓鋼,可以想象教學樓屋頂女兒墻支起來的鋼筋,那個就被稱為接閃桿),雷引下來通過接閃桿傳到柱的主筋,這里稱為避雷引下線。如果利用豎向結構主筋做防雷引下線,例如一個柱子4根主筋,定額中的量是以2根主筋計價的,那么就只需要計算2次(2*2根主筋=4跟主筋)。記住,計算的高度只計算到柱頂,這里很容易錯誤的算到女兒墻頂?。ㄟ@里做的防雷只是對柱的主筋做一些處理,一般鋼筋處理就是綁扎,需要做避雷的時候就是把主筋做焊接處理,從而達到避雷的效果。故避雷引下線的費用只有人工費,且金額很低)。然后雷通過主筋引到地梁處的封閉均壓環,從而達到避雷效果。

    天面梁

    避雷引下線長度怎么計算,避雷引下線計算規則

    ①利用主體結構鋼筋作避雷引下線工程量計算:

    計算利用主體結構鋼筋作避雷引下線工程量時,應按設計要求計算,當設計要求利用其中兩根主筋時,工程量應按被利用主筋總長度計。

    例:某大樓高85m,此樓有6處利用主體鋼筋作避雷引下線,每處要求利用兩根主筋,試計算工程量:

    引下線工程量85×6×2=1020m

    ②設計利用基礎鋼筋作接地網,其工程量計算方法:

    其工程量計算方法:

    ⑴、被利用主鋼筋單根延長米L乘以設計要求利用基礎鋼筋根數nL×n ---------a)鋼筋全長

    ⑵、被利用鋼筋全長除以6(按平均為6m焊接一處) (L×n)/6 -------- b)連接處

    ⑶、被利用鋼筋單根長度乘利用根數n減一再除以6(按平均每6m兩根主筋間跨接一處)

    L×(n1)]/6 -------- c)跨接處 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接處總量

    注:以上式中6為建筑鋼筋單根長度平均米數,實際平均長度不同,可以換算,跨接處間隔如設計有要求亦可換算。

    例:設計要求利用基礎兩根主筋作接地網,單長350m,要求4m跨接一次,試計算總焊接處: dbc

    (L×n)/4[L×(n1)]/4 (350×2)/4[350×(21)]/4 17588 263(處)

    ③建筑物避雷引下線中設計的接地電阻測試斷接板,可按接地跨接套用定額,每一測試斷接板為一處,連接螺栓等不另計費。 ④接地調試工程量計算

    根據規范:

    a.單組接地極不論由一根或二根以上,均作一次試驗,測試達不到要求,加接地極后再作試驗,可另計一次,即按試驗次數累計。

    b.接地網由多根接地極連成,可按網長50m為試驗單位,不足50m也按一個網計,設計有規定網長要求的,可按設計數量計算。按網長計算調試單位后,接地極無論多少,不再計算調試費用。接地網總長度以最大外圍長度為準,分格網長度不計。

    例:某工程接地網如下(試驗單位網長設計未定),試計算調試單位(系統)數:

    網長(外圍長度)=(30+90)×2240m 試驗單位=網長/50240/504.8

    本工程接地網可按5個系統計算調試費用。

    c.利用建筑物基礎鋼筋作接地網時,套用接地裝置調試子目,調試系統數按設計要求的接地電阻測試斷接板個數為準,設計沒有測試斷接板時,可參照上述b方法計算試驗單位,套用接地極調試子目。