匿名用戶 2018-11-18 13:21:26 | 河北省 安裝 | 3090查看 1回答
GQI如何處理總箱一個電纜連接到不同配電箱?
GQI如何處理總箱一個電纜連接到不同配電箱?總箱N1回路出來一根電纜,分給ALE-01-1和ALE-02-1、ALE-03-1、ALE-04-1GQI如何識別?
補充問題:系統圖上能開清楚是什么接線方式么?穿刺線夾?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總箱N1回路出來一根電纜,一直布置到最后一個配電箱,中間的配電箱分支應該是T接的,分支電纜再定義布置即可??纯磮D紙是穿刺線夾連接還是接線箱,或者是預分支電纜,預分支電纜的話分支都不用計算的
2018-11-18 14:18:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看