黃棟 2018-11-17 12:00:11 | 廣東省 土建 | 1980查看 1回答
2013清單 管樁計量
現清標工程,特征如下 1.壓預制AB型管樁 樁徑500mm 壁厚125mm 樁長暫按18.5m 含送樁2.預制混凝土管樁填芯樁頂(抗壓)/(抗拔)=1.2/2m 填微膨脹混凝土3.商品膨脹(10~15%)混凝土 碎石粒徑20石 C304.預制混凝土管樁填芯樁底=1.5m 填細石P6混凝土5.商品細石P6混凝土 C306.封樁鋼板 3mm厚7.未盡事項詳見圖紙、招標文件、工程量清單計價說明、國家相關規范等 我的工程為一個-9.5米的地下室,圖紙設計為承臺下18.5米的有效樁長,現我要計算樁長為9.5+18.5=28米,是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果地下室是開挖前壓樁就是可以用9.5+18.5計算每條樁的長度,沒有特殊情況一般是不會這樣施工的,是會先進行地下室開挖后,再進行壓樁。
2018-11-17 22:23:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看