還是慢慢 2018-11-15 17:01:48 | 江西省 土建計量GTJ | 12197查看 3回答
梁缺少下部鋼筋
這是設計原因吧
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你截圖中的梁,集中標注中只有上部鋼筋信息,沒有下部鋼筋,下部鋼筋在原位標注,最右一跨圖中標到上部,應是在下部的,看它的配筋是下部鋼筋.可以和設計確認一下.
2018-11-15 17:09:07
-
第三跨底部鋼筋需要問設計人員
2018-11-15 17:02:43
-
后面跨是底部筋,都有抗扭腰筋的標注。
2018-11-15 17:11:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看