無所事事所 2018-11-14 16:27:32 | 河南省 安裝 | 2185查看 5回答
電力電纜問題
室外電纜工程量如何計算?電纜埋深0.8m什么意思?跪求計算方法。。。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問:室外電纜工程量如何計算?電纜埋深0.8m什么意思?答:1.電纜敷設根據電纜敷設環境與規格,按照設計圖示單根敷設數量以“m”為計量單位。不計算電纜敷設損耗量。2.計算電纜敷設長度時,應考慮因波形敷設、弛度、電纜繞梁(柱)所增加的長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度。預留長度按照設計規定計算,設計無規定時按照下表規定計算。
序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.50% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、柜 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 范圍最小值
3.0.8m指的是直埋電纜,電纜溝槽挖深0.8m2018-11-14 16:43:06
-
2根交聯電纜,4芯,95mm2的,電纜埋深0.8m就是埋地深度0.8米,長度按圖示水平長度+入地0.8+引上至配電箱高度+預留長度+電纜馳度系數
2018-11-14 16:40:06
-
再說一遍單體工程不用考慮,DN100鋼管預埋0.8m深,甩出墻外。新建工程你沒法確定配電室的位置所以沒法計算,老工程你可以在現場量出到配電室的距離計算
2018-11-14 16:40:07
-
從你的截圖上看,電纜僅為示意,未全部會出電纜布置圖,要想準確計算出電纜的長度,應根據圖紙及設計說明,按照計算規則進行計算。
2018-11-14 16:45:55
-
圖中沒有給出室外電纜的敷設路徑、和甲方進行溝通確定敷設長度與敷設情況如果這部分電纜不需要你考慮的話,外墻甩出1.5m的管即可、-0.8m在計算時需要加0.8m(一根電纜)的豎向長度、室外敷設電纜時考慮挖土
2018-11-15 08:54:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看