阿貍 2018-11-08 15:38:36 | 河南省 土建計量GTJ | 3507查看 2回答
GTJ中擋土墻鋼筋設置?
請問圖中的鋼筋信息怎么設置?制作附加鋼筋和內側豎向貫通筋連接區(qū)在軟件中要怎么處理?另外筏板基礎層不繪制剪力墻從-3層開始繪制,會不會對墻體鋼筋有影響?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻內外側鋼筋不同可分別輸入,垂直分布筋輸入(1)C6@150+(1)C8@100,拉筋輸入A6@450*500。基礎層不繪制,-3層繪制時定義墻底標高為基礎底標高就行了,對鋼筋量沒有影響。附加鋼筋在其它鋼筋中輸入。
2018-11-08 15:45:28
-
剪力墻內外側鋼筋不一樣用+號鏈接
2018-11-09 10:50:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看