  • 關于2018定額模板超高

    2018混凝土及鋼筋混凝土工程定額解釋31條:現澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(地面至板頂或板面至上層板頂之間的高度)按3.6m內綜合考慮。支模高度在3.6m以上、8m以下時,執行超高相應定額子目;支模高度大于8m時,按滿堂鋼管支撐架子目執行,但應按系數0.7扣除相應模板子目中的支撐耗量。
    問:以上是重慶2018定額對模板超高解釋,現在樓層高度為9m,是否按支模高度大于8m執行滿堂鋼管支撐架?按系數0.7扣除相應模板子目的支撐消耗量,如板超高,是否在板模板子目扣除相應系數?扣除的系數應為0.3還是0.7?扣除其中的消耗量是僅扣除扣件及鋼管支撐耗量還是應整個子目扣除(人工、鋸材及其他機械等是否在扣除范圍內)?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不是,應該按3.6到8米的定額子目執行,9-3.6=5.4

    2018-11-07 10:01:17 

  • 超過8m時,套用滿堂腳手架,且對應模板子目(中的支撐鋼管及扣件含量*0.3,人工工日和機械臺班消耗量分別乘以系數0.7)

    首次提交 2019-08-09 08:40:53  最近修改2019-11-14 19:47:00 (修改過6次)