  • 請教老師一些關于電纜敷設工程量計算的問題。

    1.請問從配電箱引電纜下去的長度,是從配電箱外箱體開始計取,還是從配電箱的中心開始計?。?div>2.請問電纜引上到路燈,路燈里是有燈引線的情況下。設計圖也沒有說明的情況下,電纜引上的高度是多少?同時是否也要計取引下的長度+埋地的深度?
    3.請問電纜的最后總長度,是否指電纜的總長度乘以一個附加系數 即(水平+引上引下+預留長度)*1.025為最終結果?

    請老師詳細解答,謝謝!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、從箱體開始計算
    2、計取引下的長度+埋地的深度。
    3、電纜的總量為(水平+引上引下+預留長度)*1.025