劍指天下不回頭 2018-10-31 16:09:56 | 河南省 土建 | 2974查看 3回答
請問一下沒有負(fù)筋是不是就不需要分布筋
請問一下沒有負(fù)筋是不是就不需要分布筋,雙城雙向板不需要分布筋么
謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,你理解正確,雙層雙向板不需要分布筋了。
2018-10-31 16:11:43
-
是的
2018-10-31 16:11:51
-
分布筋是針對負(fù)筋和跨板受力筋的,有負(fù)筋和跨板受力筋就有分布筋。雙層雙向說的是受力筋底筋和面筋是不需要分布筋的。
2018-10-31 16:12:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看