zhuper 2018-10-15 11:13:27 | 廣東省 土建 | 18297查看 2回答
一層的地下室鋼筋含量大概多少
無人防只有一層的地下車庫,建筑面積兩萬三,層高3.6m,十棟高層部分的4.1m,剪力墻結構,承臺基礎,不計算樁,底板厚度400mm配筋C14@190,頂板160mm配筋C8/10@100/200,四級抗震,鋼筋含量才96左右,會不會有點底了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納96也是正常數值 畢竟沒有人防,只要自己沒有漏項的話都是可以的 另外你檢查一下承臺與筏板相交鋼筋是否扣除
2018-10-15 11:16:35
-
一般含量在110-120左右,這個需要根據地下的層高、跨度大小和當?shù)氐目拐鸬燃壱约霸O(shè)計人員水平、甲方是否有限額設計要求。
2018-10-15 11:17:42
-
?老師,請問人防地下室,鋼筋、混凝土、模板的含量,大概為多少呢!
層高:3.7米;共兩層;建筑面積:6131平方;人防地下室,請問鋼筋、混凝土、模板的含量,大概為多少呢!
-
老師請問地下室只有一層 現在工程前期 要攤鋼筋量 能告訴一個大概的建筑平米鋼筋含量嗎
老師請問地下室只有一層 現在工程前期 要攤鋼筋量 能告訴一個大概的建筑平米鋼筋含量嗎
-
請問各位大佬,空心樓蓋地下室 鋼筋含量指標大概是多少?有、無人防的指標分別是多少
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看