半生浮名 2018-09-28 10:16:28 | 河北省 土建 | 2119查看 2回答
關于外墻保溫問題
此部分外墻垛封邊沒有布置上保溫,需手動計算,200墻體,保溫層厚度是100mm和30mm,計算截面需加保溫厚度嗎?還是按結構截面計算?飄窗板位置同理?
補充問題:您說的意思是按照結構的凈面積計算是嗎,墻垛軟件確實沒有計算,看了計算式,這還加保溫厚度嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
外墻邊伸出的的部分工程量已經計算了,只是視覺上看起來沒封閉,不用重復計算了;飄窗的保溫需要手動計算,寬度和長度是要扣減或增加保溫層的厚度,按凈長凈寬算。
2018-09-28 10:51:12
-
分不同情況1、砌體墻:墻端部有柱情況 a、如果是構造柱,端部外漏部分的保溫不計算面積b、如果是框架柱,端部外漏部分的保溫計算面積墻端部無柱情況 a、如果墻端沒有柱,端部外漏部分不計算保溫面積2、剪力墻的計算情況同砌體墻,端部有柱的情況下外漏部分保溫計算面積,如果端部沒有柱外漏部分的保溫是不計算的,需要手工計算增加。飄窗板側面保溫需要手動計算增加
2018-09-28 12:07:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看