暗柱約束邊緣構件如何處理
1.非陰影區的豎向拉筋為C8@100,箍筋如何處理,同暗柱?2.“與墻分布筋同標高的拉筋采用C8,肢數與圖中虛線箍筋相同”是否可以理解為,此處約束邊緣拉筋為C8矩形布置,間距與暗柱箍筋間距相同?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.非陰影區的豎向拉筋為C8@100,箍筋如何處理,同暗柱?【看你給我圖例非陰影區沒有箍筋,如果有的情況下,按照經驗是同陰影區的】2.“與墻分布筋同標高的拉筋采用C8,肢數與圖中虛線箍筋相同”是否可以理解為,此處約束邊緣拉筋為C8矩形布置,間距與暗柱箍筋間距相同?【是的】