請叫我紅領巾 2018-09-17 17:25:29 | 江西省 安裝算量GQI | 725查看 2回答
安裝算量軟件繪制圖紙問題
Eg6配電箱與橋架沒有相連,C1/C2等回路又需要從橋架走。如何設置起點。配電箱與橋架之間的管線如何繪制。
補充問題:我配了管。但是還是設置不了起點,箭頭處就是我繪制的管,怎么設置不了起點呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你配根管,在設置起點,這樣不太影響量的大小。
2018-09-17 17:59:49
-
你得先使用箱連管功能,將橋架與配電箱連接才行,然后再在橋架與配電箱的交點處設置起點就可以了
2018-09-18 08:42:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看