雙強 2018-09-14 08:57:26 | 河北省 安裝 | 725查看 1回答
關于調試
請問僅是室外箱變,到地下室的總配電柜的電纜是由電力公司接的,其它樓里的所有東西,包括地下室的總配電柜全是由施工單位做的,請問需要給施工單位調試嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.柜子總包提供,接線由電力公司接線,應由電力公司調試,具體查一下合同約定2.一般項目從開閉站到配電室(高壓柜,變壓器,低壓柜)是電力公司做的,這段的調試跟后期的實驗都是電力公司的,從低壓柜出線到各個配電箱是總包,都是總包調試的
2018-09-14 09:06:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看