電梯井道的燈怎么判斷?
這個工程一共3層,每層層高是3.2m,在一層電梯井處有一個照明開關,而且有一個上引的電線,可是二層、三層電梯井里什么都沒有。我想問問這個上引的線引到哪里?電梯井里一共有幾個照明開關?有幾個照明燈?是不是一個開關控制一個燈?這根N14的線走不走到照明開關處?
補充問題:如果判斷出來這個電梯井里要設置兩個燈,那么第二個燈要設置在多高處?第一個燈的高度也不知道在哪?圖例里說明,燈是吸頂安裝,跟這個有關系嗎?
補充問題:電梯井的雙控開關高度也沒有給出來,但是圖例里有單控的高度,是據地1.3m,這個線是沿地敷設。主要是這個井內的線豎直高度我不會判斷。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個井道如果是9.6米,就設兩個燈,如果過了12米,就設三個燈;所有的燈一個開關控制;引上線到最上面的燈處;N14的回路就是電梯井的燈和開關配管配線
2018-09-05 08:47:16
-
圖示不太明確,我來推測下。層高3.2m,三層9.6m,加地坑,加上緩沖層高度,估計井道總長12m多。圖上燈2.8m,間隔3m即8.8m在設置一個燈,這倆燈并聯在一起,采用雙控開關可兩端開啟或關閉。N14先到燈頭盒,燈頭盒連管開關盒。
2018-09-05 09:08:15
-
回答補充:(1)第一個燈高度圖紙已給出。電梯井道是貫通的,只能裝壁燈。(2)按使用方便講,第一個燈開關應該在轎廂停在一層時,從二層上轎頂后手容易觸及到的地方,第二個燈開關可放置機房(如果有)或轎頂與三層廳門下口地坎平行處。另,目前標準要求井道照明為36V,間隔4m。也有地區要求間隔是每層都有一盞燈。