女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防噴淋系統里這個圖有些不明白

    1.末端試水裝置都有什么?
    2.圖中為什么有兩段立管?分別是多高的?
    3.系統圖中圈出來的配件出了電磁閥,自動排氣閥,剩下的都是什么?
    末端試水裝置立管答疑解惑

    補充問題:想知道如何套項
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
       1,末端泄水裝置包括壓力表及表彎表閥,泄水閥門,及末端接頭。
       2.末端泄水閥門安裝高度一般為距地1.5米。圖中DN75部分是排水管道,單獨設置屬于消防配套,但一般不屬于消防施工。給排水應該有明確設計。
       3,剩下部分就是末端泄水裝置設備:壓力表及表彎表閥,泄水閥門,及末端接頭。末端泄水圖示只在系統最末端設置,其他部位為試水閥(泄水閥)沒有壓力表和末端試水接頭。