來日可期 2018-08-26 07:27:05 | 廣東省 土建 | 1407查看 4回答
剪力墻框架柱不考慮抗震等級?
1.是否都改為非抗震2.為何要不抗震呢,抗震不是挺好的么,有什么區別么請大神具體答復,謝謝感激不盡
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:1.是否都改為非抗震,是的選擇為非抗震要求的。2.為何要不抗震呢,抗震不是挺好的么,有什么區別么?區別就是錨固和搭接的長度不同
2018-08-26 07:39:05
-
抗震固然挺好,但這是這個工程的具體需要,咱們是按圖施工的,就要按圖紙要求處理。如果咱們是設計人,那就有咱們說了算了。
2018-08-26 07:39:16
-
1,改不抗震2,為什么要懷疑設計意圖,不要用常規來衡量??拐鹋c不抗震影響鋼筋的錨固及搭接長度,如果圖紙要求帶E鋼筋,抗震有不抗震就沒有。
2018-08-26 07:41:02
-
設計有要求就有設計的道理施工就按圖紙做就是了
2018-08-26 08:27:04
-
這里面的剪力墻不考慮抗震等級什么意思,非抗震?剪力墻原本應該是抗震構件對吧,那這里是改為非抗震么,請具體說明予以采納謝謝
-
這里面的剪力墻不考慮抗震等級什么意思,非抗震?剪力墻原本應該是抗震構件對吧,那這里是改為非抗震么,請具體說明予以采納謝謝
-
暗柱與剪力墻抗震等級有沖突,結構總說明中剪力墻抗震等級為二級,墻柱圖中暗柱備注抗震等級為三級,請問下是各設各的嗎?還是剪力墻同暗柱抗震等級??
-
框剪結構,設防烈度6度,框架結構抗震等級四級,剪力墻結構抗震等級三級
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看