空 2018-08-22 19:05:49 | 河南省 土建計量GTJ | 3553查看 2回答
關于縱筋搭接錯開百分率設置
計算設置-縱筋搭接錯開百分率 軟件默認的是50%,需要修改嗎,什么情況才修改,我審的一個預算他設置的是25%
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這是需要按照設計要求修改的。
2018-08-22 19:48:58
-
可以修改,但一般都沒有修改
2018-08-22 19:11:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看