匿名用戶 2018-08-17 10:09:05 | 廣東省 安裝 | 1234查看 3回答
請問,這個系統圖這個電線是什么意思?
補充問題:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是消防線,去消防里面計算工程量
2018-08-17 10:38:54
-
答:這是“事故照明”中的強啟線,一根強啟線與正常照明中的3根線,共管敷設。
2018-08-17 11:35:37
-
綜合兩位專家的意見總結如下:(1).NH-BYJ-1*2.5是“強啟”線,是在NH-BYJ-3*2.5斷電的情況,消防聯動控制中心通過消防信號線NH-RVS-1.5-2*1.5檢測信號并控制接觸器B16,使連接備用電源的NH-BYJ-2*4.0接通應急燈具。(2)電氣工程需要計算NH-BYJ3*2.5和NH-BYJ-1*2.5 共用SC25管 敷設方式按WC/ACC,至于NH-RVS-2*1.5+NH-BYJ-2*4.0/SC20-WC.CC需要在消防電里面計算(此處不重復計算)。
2018-08-17 13:17:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看