張先生 2018-08-15 09:35:21 | 河北省 其他專業 | 826查看 2回答
熱力管道問題!
1.墊層材質及厚度:原狀土2.材質及規格:螺旋鋼管 D720*11 Q235-B 高密度聚乙烯12mm,聚氨酯53mm3.接口方式:氬電聯焊4.含接口保溫5.管道檢驗及試驗的要求:強度實驗、氣密性實驗及試壓清洗6.警示帶怎樣套定額?。?!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.墊層材質及厚度:原狀土說明管溝土方不需要開挖回填,所以不套定額;2、管道根據管徑套用市政定額的預制直埋保溫管定額子目,根據管徑套管道壓力試驗、水沖洗子目3、在套警示帶子目4、根據管徑在套管道防腐保溫補口子目
2018-08-15 12:29:01
-
分別套挖管溝土方,管道安裝及外部的管道保溫項即可.
2018-08-15 14:45:28