清晨微藍 2018-08-09 09:38:06 | 江西省 土建 | 4476查看 1回答
關于框架梁多排支座負筋長度的問題
各位老師,鋼筋圖集16G101-1中只說明了,第一排支座負筋為梁跨1/3,第二排為梁跨1/4,然后第三排的是多少呢?我印象中是依次類推,第三排應該是1/5,軟件默認的也是1/5,但是現(xiàn)在手上的審核項目第三排改成了1/4,我覺得不對,可是在圖集上又沒有找到具體的說明,麻煩各位老師指點一下,或者能截個圖出來,說第三排是1/5,或者說我是錯的,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第二排是1/4,第三排以后全部是1/4的。
2018-08-09 09:40:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看