  • 關于框架梁多排支座負筋長度的問題

    各位老師,鋼筋圖集16G101-1中只說明了,第一排支座負筋為梁跨1/3,第二排為梁跨1/4,然后第三排的是多少呢?我印象中是依次類推,第三排應該是1/5,軟件默認的也是1/5,但是現(xiàn)在手上的審核項目第三排改成了1/4,我覺得不對,可是在圖集上又沒有找到具體的說明,麻煩各位老師指點一下,或者能截個圖出來,說第三排是1/5,或者說我是錯的,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第二排是1/4,第三排以后全部是1/4的。