果果鍋鍋鍋 2018-08-06 18:12:48 | 河南省 土建 | 4833查看 2回答
圖中未注明板筋均為c8-200雙層雙向布置,圖中所示均為附加鋼筋
圖中未注明板筋均為c8-200雙層雙向布置,圖中所示均為附加鋼筋這句話的意思是不是,所有板需要布置雙層雙向鋼筋,然后再按圖示布置負筋(圖中負筋很多)
補充問題:這樣負筋跟面筋不會重疊嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這是設計要求的重疊,軟件提示重疊,可以忽略的。
2018-08-06 18:37:57
-
只要沒有布置底筋和面筋的,就都應該布置雙層雙向的,負筋和面筋作用不同,不會重疊的
2018-08-06 18:35:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看