抗震支架什么時候設置側向支撐,什么時候設置縱向支撐
抗震支架是否水管管設的是縱向支撐,立管設置的是側向支撐。還是說水平管,每個一段設置側向支撐,然后再隔一個距離設置縱向支撐
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每段水平直管道應在兩端設置側向抗震支吊架;每段水平直管道應至少設置一個縱向抗震支吊架;水平管線在轉彎處0.6米范圍內設置側向抗震支吊架;當立管通過套管穿越結構樓層時,套管可限制立管在水平方向的位移,可作為水平方向的四向抗震支撐使用;管道中的附件如閥門等,當其質量大于25KG時,為保證系統的安全性,應設置側向及縱向抗震支吊架。具體見GB50981-2014建筑機電工程抗震設計規范。
2018-08-03 11:24:21
-
抗震支架一般應有單獨的設計文件,分規格和類型按套計算。
2019-12-07 21:37:32
-
有全套的抗震資料參考,可以發你
首次提交 2021-08-24 19:39:12 最近修改2021-08-24 19:40:46 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看