1997 。 2018-07-27 15:25:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 1回答
梁鋼筋算量問題
梁截面:200*400 梁凈長:4.6m 保護(hù)層厚度:25mm
配筋:4Ф12,6@200計(jì)算箍筋重量:1、【(0.2-2*0.025)*2+(0.4-2*0.025)*2】+2*(11.9*0.06)*(4.6/0.2+1)*0.26=10.695kg通長筋:(4.6+10*0.012+10*0.012)*0.888*4=17.191kg請問算的正確了嘛?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
通長筋沒扣減保護(hù)層厚度
2018-07-27 15:33:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看