后來 2018-07-24 14:34:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 2回答
鋼筋算量-梁
各位大神,L1的標高,也就是那個-0.050怎么處理?L3的那個帶括號的(2C12)輸不進去怎么辦?如果不帶括號會對梁鋼筋量有影響嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個L1標高可以在第15行其他屬性里面修改,至于這個架立筋括號一定要輸,不輸對鋼筋量有影響的,建議您在小寫的英文狀態下輸入括號。
2018-07-24 14:38:54
-
1、不帶括號,鋼筋就長了。帶括號的是架立筋(只有梁跨的1/3長)。2、-0.05在其它屬性里輸入,就是比此層標高矮0.05米
2018-07-24 14:38:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看