自動報警系統(tǒng)的問題
1、系統(tǒng)圖中。煙感的線路只走信號線,是否還走電源線。 2、消防栓按鈕連接煙感需要信號線和消防泵啟動線,那信號線和啟動項是否從消防栓按鈕走到消防端子箱,還是只連接到煙感? 3、如果信號線是從消火栓按鈕連接到消防端子箱,中間路過煙感,是否和煙感可以共用一條信號線。 4、聲光報警器需要使用電源線信號線,同樣,電源線信號線可以和煙感共用同一條嗎?(由于他們走的是一個回路)如果不可以,那聲光報警器和煙感的信號線能穿同一個管子嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、系統(tǒng)圖中。煙感的線路只走信號線,是否還走電源線。? 信號線和電源線同時敷設
2、消防栓按鈕連接煙感需要信號線和消防泵啟動線,那信號線和啟動項是否從消防栓按鈕走到消防端子箱,還是只連接到煙感? 消火栓啟泵線從消防端子箱引出至每一個消防栓按鈕,信號線就近引入
3、如果信號線是從消火栓按鈕連接到消防端子箱,中間路過煙感,是否和煙感可以共用一條信號線??梢?
?4、聲光報警器需要使用電源線信號線,同樣,電源線信號線可以和煙感共用同一條嗎?(由于他們走的是一個回路)如果不可以,那聲光報警器和煙感的信號線能穿同一個管子嗎?可以