精信 2018-07-10 16:35:08 | 四川省 土建 | 2601查看 1回答
請教錯誤提示“后澆帶的父圖元的保護層厚度必須小于厚度的一半”的正真原因,如何修改?
廣聯達GTJ計算匯總后老是提示錯誤如圖。分析原因也不是前面一些專家回答的所謂定義筏板基礎厚度小于了保護層厚度2倍的問題,筏板定義屬性如下圖。想請教正真的錯誤原因,并請教該如何修改?
補充問題:這么久都沒有高人能知道啥原因嗎?難道是新軟件的BUG?其它朋友難道都沒有遇到過類似問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個問題我今天也碰到了,剛打廣聯達客服給解決了,開始我調整的是后澆帶父圖元(圖元ID:xxxx)即那一塊筏板的鋼筋保護層厚度,調整到不超過該筏板厚度一般,但是之后匯總仍然會跳出彈窗,折騰好久之后我又打電話給客服,這次土建的客服聽取了我的問題之后幫我轉到了鋼筋客服,后來鋼筋客服跟我遠程,最后發現問題不僅僅是出現在彈窗出現的那塊筏板上,跟那塊筏板相交的另外一塊筏板的保護層厚度也得調(我兩塊筏板上下重疊布置的,一塊是筏板,另一塊是補柱墩和筏板高差的),調了之后問題就解決了。希望對你有用。
2020-10-18 19:56:30