991874619@qq.com 2018-07-08 20:11:35 | 四川省 土建 | 3882查看 1回答
梁點選識別原位標注,發現梁的方向是反的。
發現梁的方向是反的。下部鋼筋識別到跨中鋼筋去了。 自己點(點選識別原位標注)梁的下部鋼筋,對應的框是梁中部鋼筋,比如(下部鋼筋為6C25(-4)/6C25;的情況時),中部鋼筋就識別不進去,只有手動輸入進去,比較麻煩。問:這種情況,能否有辦法把梁翻轉過來,或者有其他辦法解決。-------(照片如下)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;從截圖看,廣聯是正確的,你的CAD圖反了。從黃三角支座,支座負筋,架立看,是廣聯達正確。如果是CAD正確,則你導入時,方向反了。
2018-07-08 20:47:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看