-
呵呵 2018-07-08 10:50:45 | 河北省 土建 | 588查看 4回答
實際數的鋼筋接頭比軟件提的大好多,不清楚到底是哪出了問題
實際數的5根縱筋按5個鋼筋接頭,可是軟件上為什么搭接是1,是因為這個所以與實際不符嗎?到底該按哪個提量,求助
補充問題:但是為什么跟實際差距好大?定義的都沒有錯啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這鋼筋才3m長,能有幾個接頭呢?茹建忠顯示的是每一根鋼筋的數據,一共幾根,匯總結果中會計算的。
2018-07-08 10:54:07
-
提量不從這個表格里,有接頭的匯總表的
2018-07-08 10:54:23
-
答:3000*4根,總長12米,1個搭接,你理解成5個搭接,不知你的構件是那種。
2018-07-08 10:57:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看