女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于是否預留電纜頭

    1.潛水泵和液位控制是否需要預留電纜頭?
    2.電纜串聯路燈、庭院燈、草坪燈之類的景觀燈時,是否預留電纜頭;如需要,那中間的燈具預留的是中間電纜頭,末端燈具預留的是終端電纜頭?
    3.配電箱、變壓器箱等箱體引出的電纜是否都計箱體半周長和預留電纜頭?
    4.電纜需經過手孔井、電纜井等井室時,是否預留長度和電纜頭?如需預留電纜頭,那是終端電纜頭,還是中間電纜頭?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.潛水泵和液位控制是否需要預留電纜頭?

    你好潛水泵和液位控制都是自帶的線纜,一般長度都能滿足現場施工的,所以不用你考慮電纜的工程量。所以也就不存在預留了

    2.電纜串聯路燈、庭院燈、草坪燈之類的景觀燈時,是否預留電纜頭;如需要,那中間的燈具預留的是中間電纜頭,末端燈具預留的是終端電纜頭?
    路燈一般預留長度采用中間頭,與路燈連接的是RVV-3*2.5的護套線,所以也不存在電纜預留長度,只考慮這個回路的起點箱體半周長,與檢修長度。末端也不需要預留長度。  可以考慮終端頭制作安裝
    3.配電箱、變壓器箱等箱體引出的電纜是否都計箱體半周長和預留電纜頭?
    是的,需要
    4.電纜需經過手孔井、電纜井等井室時,是否預留長度和電纜頭?如需預留電纜頭,那是終端電纜頭,還是中間電纜頭?
    一般手孔井考慮中間頭,電纜井只是起到過路的作用,不考慮預留長度和電纜頭


    2018-06-22 16:47:51 

  • 1、預留電纜頭0.5m/個;(廠家已經安裝好的情況下,除外)
    2、預留電纜頭0.5m/個;(T接方式與穿刺夾方式除外)(接線盒與燈具之間是用電線連接,不必考慮電纜頭)
    3、預留半周長及預留電纜頭1.5m/個;
    4、如因電纜長度不夠,需要做接頭,預留電纜中間頭2m+2m/處;其它的只考慮電纜的弛度,即可。





    2018-06-22 17:04:48 

  • 是電纜都是需要留有電纜頭的


    2018-06-22 17:07:06 