女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問這兩個圖是否有矛盾,看不懂..

    車庫的下柱墩基礎圖
    1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?
    2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎
    3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”
    4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?
    5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊
    是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊


    補充問題: 柱墩人防
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?【是的?!?/div>
    2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎【圖紙鋼筋的布置是示意,計算時,只要鋼筋伸入到筏板內達到LAF即可?!?/div>
    3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”【圖紙這種表達主要還是一種示意,如果筏板的厚度達到LAF的要求,就直錨,也就是1#鋼筋直著向上如剖面,如果厚度不夠,在到達符板面層鋼筋下部要水平彎折?!?/div>
    4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?【圖紙是示意,筏板厚度小于laf時,可以到筏板面筋下部,水平彎折?!?/div>
    5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊【水平長度+筏板內斜長=laf】
    是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊【大樣圖上畫的有點毛病,但知道其表達的主要意思即可?!?/div>

    2018-06-17 09:24:20 

  • 沒矛盾,照畫即可。

    2018-06-16 23:33:25 