匿名用戶 2018-06-14 10:22:42 | 河南省 安裝 | 3577查看 3回答
嵌銅管件和內絲直接
你好,水表前為鋼塑復合管,水表后是PPR管,如果水表和兩個閥門之間用內絲直接,那鋼塑復合管和PPR管連接閥門是不是用嵌銅管件,此處應計算兩個內絲直接和兩個嵌銅管件?內絲直接和嵌銅管件用什么區別?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我給你照片。。你看看就清楚了
2018-06-14 10:31:08
-
不是的,像這個鋼塑轉換的位置,只考慮計算一個鋼塑轉換接頭的主材費就可以的。其他的管件沒必要計算,定額已經包含了。計算鋼塑轉換接頭的個數,計價的時候補充主材就可以
2018-06-14 10:25:45
-
內絲直接是嵌銅管件的一種。。。你得多去現場看看。。跟水電安裝老師傅多交流交流
2018-06-14 10:32:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看