匿名用戶 2018-06-14 09:35:03 | 河南省 安裝 | 6548查看 1回答
給水管道連接衛生器具及管件問題
圖一,定額要求“給水管道工程量計算至衛生器具(含附件)前與管道系統連接的第一個連接件止”那么是不是應該計算到截止閥,圖一應該計算幾個截止閥,一個還是兩個?圖二,設計要求鋼塑復合管與PPR管,金屬閥門連接時采用過渡接頭,此處應該有幾個嵌銅管件?另外,PPR管連接銅質閥門和絲堵的時候需要計算嵌銅管件嗎?給水干管和立管都是鋼塑復合管,干管立管交接處是否計算嵌銅管件?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.是的。。一個。另一個是器具自帶的。2.圖上標的,水表前應為防盜閥,水表后為PPR閥。兩個內絲直接就可以。另外,PPR管連接銅質閥門和絲堵的時候需要計算嵌銅管件嗎? 是的給水干管和立管都是鋼塑復合管,干管立管交接處是否計算嵌銅管件? 是的。。這個管件還是比較貴的。
2018-06-14 09:42:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看