  • 電氣調試試驗的工程量不會計算

    1、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)2、自動投入裝置調試 備用電源自投裝置3、事故照明切換裝置調試4、交流異步電動機檢查接線(功率 kW 以下) 5、水位電氣信號裝置 液位式

    上述試驗的工程量不會計算,請大師們告訴我每項都按什么數工程量


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.按單位工程,以系統記,一般一個單位工程算一個系統。
    2.指的是雙電源切換裝置,有幾個這種的配電箱算幾個調試
    3.事故照明切換裝置按套計算,按切換裝置的數量計取
    4.按電功機的臺數計算
    5.按浮球閥的數量。