匿名用戶 2018-06-05 12:01:13 | 四川省 安裝 | 12151查看 4回答
接閃帶、引下線
1、屋頂設接閃帶保護。采用?12的鍍鋅圓鋼沿女兒墻、屋脊等明設成接閃帶并組成不大于20m*20m或24m*16m的網格。(接閃帶及支架設在天面女兒墻、屋脊屋檐上支架全長0.2米,予埋深0.1米,水平間距1.00米,轉角處0.5米,安裝完畢后涂銀粉漆。接閃帶與引下線焊接長度不少于100mm。) 問題一:接閃帶的支架“支架全長0.2米,水平間距1.00米,轉角處0.5米”計算工程量嗎?可以算錢嗎?2、引下線上下貫通,上端與接閃帶,下端與基礎地梁形成可靠電氣連接。 問題二:“引下線上端與接閃帶焊接”可以算一處跨接嗎?“引下線下端與基礎地梁焊接”算一處跨接嗎?3、部分引下線在首層室外距地坪0.5米處予埋一塊100x100x5mm鋼板,且與引下線焊接連通,以便測試用。 問題三:“100x100x5mm鋼板”應該怎么計算工程量,單位是什么?4、問題四:引下線和 均壓環之間的焊接,算不算一處跨接?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題一:接閃帶的支架“支架全長0.2米,水平間距1.00米,轉角處0.5米”計算工程量嗎?可以算錢嗎?不能,定額避雷網安裝內已經包含了支架的費用,而且也是按這個規定考慮的,所以不能單獨考慮。問題二:“引下線上端與接閃帶焊接”可以算一處跨接嗎?“引下線下端與基礎地梁焊接”算一處跨接嗎?是的,問題三:“100x100x5mm鋼板”應該怎么計算工程量,單位是什么? 需要,接地板制作安裝,按照設計圖紙區分不同的材質,以“塊”為單位計算工程量。問題四:引下線和 均壓環之間的焊接,算不算一處跨接? 每個地區不一樣,你們那邊如果有這個定額可以算一個去看看你們的定額計算規則
2018-06-05 12:08:08
-
1.支架不計量,算不了錢2.上下都可以按處計算的3.就是一塊鋼板,正方形的100*100mm,厚5mm,需要換算下重量,單位可以按照KG4.可以算處的,只是跨接的有些貴,可以用外窗接地用的處
2018-06-05 12:12:06
-
問題一,不可以
2018-06-05 12:28:48
-
1、避雷網定額中包含了支架不需要另外計算。2、不需要計算定額中包括了焊接。3、“100x100x5mm鋼板”應該按一般鋼構件計算工程量,單位是KG4、引下線和 均壓環之間的焊接,也包含在各自的定額中。
2018-06-05 14:33:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看