小黑 2018-06-05 11:26:27 | 河南省 安裝 | 6510查看 3回答
應急照明中回路中接哪些燈用四根線,接哪些燈用三根線
如下:配電箱系統(tǒng)圖中接應急照明回路為4根線,平面圖中有的標4根線,有的沒有標注,請問是標注的按4根計算,沒有標注的按3根還是都按4根計算 ?請問有沒有哪位大神能講解一下應急照明接線圖的原理,謝謝
補充問題:接應急燈S都是標的4根線,回路末端接疏散指示未標注是幾根線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接S燈是四根線, 安全出口疏散指示接三根線
2018-06-05 11:28:48
-
接應急燈S都是標的4根線,回路末端接疏散指示未標注是3根線
2018-06-05 11:30:12
-
接應急燈S都是標的4根線,未標注是3根線(疏散指示燈有蓄電池,有3根電源線即可。)
2018-06-05 13:03:28