    如消防鍍鋅管DN100有400米,DN65有160米。請問支架怎么計算呢?麻煩寫一下計算式,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    消火栓系統。
    1.DN100的考慮40*4角鋼支架   400/6.5*1.5*2.422=223.56KG
    2.DN65的考慮30*3角鋼支架 160/6*1*1.373=24.25KG