小哥 2018-06-03 21:42:26 | 廣東省 安裝 | 1039查看 1回答
防雷接地跨地
防雷接地跨地要算哪一些啊,比如線槽兩端之間連接算是接地跨地嗎?衛生間等電位以各個設備連接這些算是接地跨地嗎?"從60米起每層利用建筑物圈梁內兩條結構主筋構成閉合的避雷帶"這句話的圈梁是指外面那一圈還是指每一條梁?謝謝解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、防雷接地跨地要算哪一些啊,比如線槽兩端之間連接算是接地跨地嗎?答:有些需要單獨計算(例如:進戶金屬管道、屋頂突出的金屬物、外墻金屬門窗、衛生間的等電位聯結等);有些不需要單獨計算,已經含在相應的安裝子目中(例如:金屬電管之間的跨接、金屬橋架之間的跨接等)二、衛生間等電位與各個設備連接這些算是接地跨地嗎?答:需要單獨計算跨接。三、"從60米起每層利用建筑物圈梁內兩條結構主筋構成閉合的避雷帶"這句話的圈梁是指外面那一圈還是指每一條梁?謝謝解答答:沿房屋四周建筑外墻上的那一圈圈梁。
2018-06-04 08:18:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看