小哥 2018-06-01 09:25:23 | 廣東省 安裝算量GQI | 4102查看 2回答
管線剔槽問題
我是最后才識別砌體墻的,所有的管都不伸進墻里,請問為什么有些計算剔槽(圖1計算剔槽),有些沒剔槽(圖2沒計算剔槽),沒算剔槽的只是樓梯廳幾根沒有剔槽,其他的貌似都有算。有人說要先識別墻才來識別管線,但是管線是能進去墻里,開關插座不能進墻啊,開關跟管線都分離了(圖3)。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、計算剔槽必須先識別墻體或畫墻體,軟件計算工程量時才伸入墻體;2、開關、插座是按數量統計,與計算管線沒有關系,只是定位的差距。
2018-06-01 22:51:27
-
1.如果要算剔槽工程量就把墻識別成砌塊墻。不需要剔槽就把墻識別成一般墻(內墻或外墻)。2.先建立強構件再識別管線。軟件就會自動延伸到墻內了。如果順序反了,就不會伸到墻內,需重新識別構件。
2018-06-02 11:00:54
-
墻體識別了砌塊墻,管線屬性選擇了計算剔槽,怎么把水平管線也計算剔槽了?如果選擇了否,立管也不計算剔槽了,請問如何設置只計算立管剔槽?
-
模型已經建好了但是沒有設置剔槽,現在有沒有快速的方法將剔槽補充上去?。窟€是只能一根根管去修改?
-
敷設方式為WC,這種有填充顏色的是否也一樣剔槽,因為好像說有填充顏色的是內墻,只有砌塊墻才能剔槽
-
大神們,為什么我在是否剔槽選擇是之后,水平管也計算了剔槽,剔槽長度等于管的總長度,這樣識別墻也沒什么意義啊。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看