dulinxiang2009 2018-05-30 22:10:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 4回答
請教一個問題,我地下室設置了兩層柱子,但負二層的箍筋全部跑到負一層去啦、?有什么辦法調整嗎、
請教一下
補充問題:
補充問題:但是箍筋一層加密位置發生了變化,他把負一層和負二層看成了一層加密的,箍筋負二層本來是全加密的,負一層是是按加密和非加密的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你是分兩層布置的嗎?不同層布置的柱子箍筋不會亂啊
2018-05-30 22:14:12
-
答;柱的定義布置,按自然層進行,基礎層,負2層,負1層,首層,二層,,,,,,,每層柱上下加密,中部非加密。布置各層后,匯總計算,再看三維,不可能跑到到別層去的。[[你的截圖是正確的,顯示基礎層中的箍筋了]][[這是軟件的默認顯示方法]]]
2018-05-30 22:16:14
-
但是箍筋一層加密位置發生了變化,他把負一層和負二層看成了一層加密的
2018-05-30 22:20:34
-
您好!您描述的問題很廣泛,請將負一層的墻柱復制到基礎層,然后計算基礎層 負一層 負二層 即可。
2019-09-01 21:15:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看