yuw***@163.com 2018-05-20 17:15:04 | 河南省 安裝 | 27513查看 3回答
自動噴淋系統信號蝶閥和水流指示器的接線
在自動噴淋系統中,信號蝶閥和水流指示器是怎么接線的?工程量該怎么計算?這部分走線平面圖上沒專門的走線吧。第二:除了信號蝶閥和水流指示器,還有那些閥門和構件需要接線?如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.噴淋系統中,信號蝶閥和水流指示器本身帶了接線頭,在火災報警系統中,在水流指示器和信號蝶閥的上端的頂板預埋線盒,線盒和信號線聯通,后期安裝模塊在線盒上,模塊的線與閥門上的線連接。這段頂板到閥門的量就算個高差就可以了,一般1米就夠。2其他的還有濕式報警閥,壓力開關、流量開關,工程量計算就是按照火災報警系統里面的平面圖連線,還要看系統圖是和總線連接還是單獨布線到消防泵控制柜的。
2018-05-20 17:31:17
-
此部分接線在自動報警系統中。
2018-05-20 17:15:44
-
在自動噴淋系統中,信號蝶閥和水流指示器的接線是在電氣專業圖中。工程量按配管本配線計算。
2018-05-21 09:00:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看