111 2018-05-19 18:13:46 | 四川省 土建 | 7167查看 3回答
框支梁第二排上部通長筋錨固問題
此框支梁C40,柱C55:第二排上部通長筋個人理解應和第一排鋼筋長度一樣,但軟件編輯鋼筋中序(2、3)按左支座筋計算,序2短的部分在第四跨(序4)單獨按尾端錨固,一端與第三跨支座筋搭接結算,且第二排通長筋的錨固長度為15d,不是31d。1、請問軟件計算的正確嗎?2、如果正確,第二排通長筋15d的錨固長度是在具體哪本規范圖集哪個位置?3、為什么會有3根通長筋(序2,序4)是以與支座筋搭接的方式來計算?如果軟件不正確,那應該是怎么算,具體哪本規范圖集哪個位置?謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、15D是 對的啊
2、為什么不是31D?因為15D是彎鉤的長度不是錨固長度
2018-05-20 14:17:26
-
3、為什么會有3根通長筋(序2,序4)因為三根二排通長錨到相鄰的梁里,7根錨到柱里
不需要什么規范啊 上部通長筋頭排14根二排10根夠0.4后可以彎鉤15D
2018-05-20 14:25:04
-
2018-05-20 14:27:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看